发表于 2012-12-15 00:22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教一下各位坛友,疏水阀组什么时候需要安装旁路?我见了很多的PID上面都没安装,如果不安装旁路,那阀门出现了故障,是不是整根管路都要断开了,不能正常运行了呢?
发表于 2012-12-15 00:22:59 | 显示全部楼层
蒸汽疏水阀的设置HG/T 20570.21-95里是有说“除特别必要外,一般不设旁路。”是为了减少漏汽的机会。
但如此一来,实际中也就存在疏水阀故障就要停机检修的问题。
所以这就要看你的工艺要求了,如果不允许停机的,那还是应该加旁通的