[咨询求助] 单法兰压力变送器与双法兰的问题

[复制链接]
发表于 2012-12-7 13:08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

1.聚合釜上的单法兰压力变送器一个装在侧面一个装在顶部,侧面的测得的压力是1KPa,顶部的压力测得是10KPa为什么会不一样?(其他几个釜的都是相差不大,都是1KPa左右。)调校过变送器都没问题。
2.甲醇槽的双法兰液位变送器,罐高6米。负压法兰装在顶部,向下,测量值是15%,但是磁翻板是9%左右,实际值也为10%左右,和磁翻板比较接近。
两块变送器的量程,DCS,仪表均无问题。
求解,答案过两天再说
发表于 2012-12-7 13:08:49 | 显示全部楼层
1.第一个问题,建议你在可行的情况下对调看看什么情况,来确定是不是变送器问题还是反应釜里面的问题或者导压管有没有什么情况;
2.第二个问题,将正负压导压管小阀门关闭,看看变送器显示什么情况,是否可以回零。如果可能的话断开导压管排排压,然后恢复看看怎么样
发表于 2012-12-7 13:09:18 | 显示全部楼层
第一个问题:我想问一下这两台单法兰变送器的安装方式应该是不一样的吧,也就是说,侧面的变送器的膜盒是垂直的,而灌顶的单法兰变送器的膜盒是水平的吗?如果是这样的话,可从2个方面考虑:1、这两台变送器调校时的安装方式要与现场的安装方式保持一致。2、在保证第一条的前提下,可考虑检查顶部的那台变送器的膜盒,看是否有结晶等现象。
第二个问题:如果变送器本身没有问题的话,我还是建议直接拆负向法兰,检查膜盒是否有结晶,结冰等现象。我认为,正向问题不大,应该是负向膜盒水平状态,膜盒上有异物,导致负向膜盒感受的压力变小,从而使的变送器的输出变大所致。
希望与大家共同学习。