压缩气体流量控制阀FC365,手动控制调整MV,然后红线是PV值的波动,蓝线是设定值SV,
控制阀前面是一压缩机,后面直接连接到反应器里面。
PS1有人怀疑是MV在600的时候较小,无法控制,我查了下:600的时候,MV控制在45%不变;900的时候,MV控制在59不变!正常情况下,45%的MV不应该出现这么大的误差吧?
  PS2还有一个负荷是600的时候,压缩机出口压力是775KPa;负荷是900的时候,压缩机出口压力是805KPa;而控制阀设计的入口压力是800KPa,跟这个压力有关系吗?
我想问的是:为什么流量在600的时候波动那么大,还多次出现0的时候,而流量在900的时候波动就小了很多呢?
还有什么没说明白的也请大家提问!我只想尽快找到波动那么大的原因!


现在是FC365流量波动,是手动调整MV来控制FC365流量,就是他的PV值波动很大。
而PC566回路是为了平衡入口缓冲罐压力,自动控制阀门开度的!
请各路高手讨论下!也许你的一句提醒,我会恍然大悟!谢谢,我会万分感激的(加分少不了的)!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?加入工控之家

x
发表于 2012-10-19 16:42:05 | 显示全部楼层
阀门开度原来若一直在一个位置时间久了,会导致阀干磨损、定位杆抖动引起流量不准的。
这个肯定不是压缩机的原因,应该是仪表(定位器、阀杆)或者阀门(开度、弹簧)的事