工控之家

 找回密码
加入工控之家

[咨询求助] 双法兰测量问题

[复制链接]
发表于 2012-7-28 03:52:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,我们装置有一双法兰液位计测量液位,容器内介质是丁烷,液态。昨天盯表操作的时候,刚开始液位有个57%左右,突然液位一下掉到47%,查看趋势是直线下降,在47%左右稳定了一段时间后,又突然一下子升到了52.7%。联系仪表人员到现场,简单处理了一下,也没说出个具体的原因,不知道大家怎么看?
发表于 2012-7-28 05:10:28 | 显示全部楼层
既然是法兰液位计我认为变送器没什么问题,估计还是工艺问题。你当时应该跟着仪表去看看,不过我猜想仪表人员知识去现场观察了下没处理什么。你可以问问去现场的仪表人员。
发表于 2012-7-28 06:28:39 | 显示全部楼层
首先要排除工艺原因,有可能是介质结晶,堵塞了膜片,建议现场打开冲洗水冲洗!
发表于 2012-7-28 07:46:49 | 显示全部楼层
他只是说在现场排了排,当时盯表,也没法出去,哎!!!
发表于 2012-7-28 09:04:59 | 显示全部楼层
我觉得应该不是工艺问题,因为与之相关的几个参数都没有变啊,例如这个丁烷罐的罐顶压力在液位突升突降的过程中,是不变的!
发表于 2012-7-28 10:23:09 | 显示全部楼层
比较常见的现象,有时管路里有杂物,仪表波动很正常。
发表于 2012-7-28 11:41:19 | 显示全部楼层
上部取压口堵塞,或罐内压力突然变化,导至变送器对压力变化的补偿失去作用
发表于 2012-7-28 12:59:29 | 显示全部楼层
感觉有点像 结晶