发表于 2012-7-23 01:49:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
球罐,介质丙烯,球罐高度15。7米,现用的罗斯蒙特5300雷达液位计,现出现雷达液位计从5米到15米波动,由于球罐无法拆,检查表头没什么异常,请问该怎么办?
发表于 2012-7-23 05:43:53 | 显示全部楼层
设置有没有问题?有没有什么干扰?里边有没有东西?打个回波测试看看
发表于 2012-7-23 09:38:23 | 显示全部楼层
我感觉你还是找罗斯蒙特的售后看看,他们有专业工具,可以看回波曲线。这个问题从你说的现象很难判断是什么问题,需要排查。
发表于 2012-7-23 13:32:53 | 显示全部楼层
把过滤波的曲线重新设置一下就行了!介质里面不干净,干扰造成的。
发表于 2012-7-23 17:27:23 | 显示全部楼层
如果是一直使用正常,然后突然出现这个问题的话,估计售后也搞不定。雷达天线无问题?
发表于 2012-7-23 21:21:53 | 显示全部楼层
注意丙烯易挥发的特性