P+F热电偶温变安全栅故障

[复制链接]
发表于 2012-7-23 23:18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
讨论引起P+F热电偶温变安全栅故障灯红常亮或闪烁的原因!
发表于 2012-7-23 23:57:43 | 显示全部楼层
量程设置不对
接线方式有误
我们厂催化装置出现过编程电缆断在里面的情况 也是红灯在闪
测量温度在量程范围之外
发表于 2012-7-24 00:36:48 | 显示全部楼层
1、组态时内部有个短路报警、断路报警屏蔽,若没有设置,则输入端断路或短路会闪烁报警;
2、安全栅内部硬件故障,多为光电耦合器故障,也有别的方面的硬件故障;
3、温度输入超过测量范围;
4、楼上说的量程设置不对不会引起安全栅自身报警,因为安全栅不会自己检测仪表量程;一般安全栅组态错误不会引起自身报警(即闪红灯或常亮红灯)。安全栅报警时多为硬件方面的故障,要从硬件方面查找原因。
5、若安全栅组态后在上位机查看温度显示不正确,这时在排除完硬件故障后可以查找组态原因。