发表于 2012-7-16 02:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司做了一个煤气和空气的双预热器,就是热废气和煤气、空气都进入预热器,通过较高温度的废气来预热煤气和空气,用来燃烧。
需检测煤气、空气、废气进出预热器的压力,共6个测点,除了煤气和空气的预热器进口处的温度是常温,其他4个温度都要超过100℃。现在施工完了我才发现取压管到上没有装排污阀,而且变送器安装在地面上,比测点要低8米左右,我想那以后到天冷的时候管道中肯定会有不少水,影响测量。刚施工完的工程就有将来需要改造的地方,我真是设计失败啊。这样的情况大家会怎么安装?
发表于 2012-7-16 03:54:23 | 显示全部楼层
偶厂里的加热炉有这个设备,叫水热媒,只不过是水和空气与废烟气进行换热,其温度也不低,不过对于变送器来说不要紧,因为这种设备都有很厚的外隔热保温材料,把引压管适当加长一下即可,对测量不会有影响,因为是气体所以不用考虑引压管引入的误差和压损,再者也不会积水所以楼主可以放心使用。
发表于 2012-7-16 05:12:33 | 显示全部楼层
我感觉较高温度的气体管道里,特别是用来提供热量的废气管道里的废气有200多度,天冷的时候会在取压管里形成冷凝水吧。还有煤气管道本身也有水,加热后估计也会冷凝出水吧
发表于 2012-7-16 06:30:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 hxm2087 于 2012-7-14 20:30 编辑

可以加灌充液么

密度又比水大,又不挥发,又不爆炸,熔点又低温负几十,甚至上百度,沸点又高
发表于 2012-7-16 07:48:53 | 显示全部楼层
我还是感觉这次忘了加排污阀是设计的缺陷。冬天来临之肯定还得改,估计我要被使用单位说设计水平差了。。。