循化水除氧

[复制链接]
发表于 2012-7-15 03:35:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台分析仪,采用的是循化水,但水里面含有氧,对分析仪的测量产生一定的影响。
求一台除氧设备。现场水温大概34度。压力0.4MPa,必须保证到分析柜的水压不能有压降。
发表于 2012-7-15 06:50:48 | 显示全部楼层
循环水上面什么分析仪,氧含量会对他造成干扰?
发表于 2012-7-15 10:06:13 | 显示全部楼层
循环水主要是冷却和清洗样气。然后对样气进行分析。
发表于 2012-7-15 13:21:38 | 显示全部楼层
问题可否清晰一些,请问下是什么分析仪?我们想知道对什么分析仪产生多大的影响?
锅炉水是否可以,有溶解氧控制指标。
你的溶解氧控制指标是多少?
发表于 2012-7-15 16:37:03 | 显示全部楼层
偶的理解除氧可以加热,然后冷却再用