一个测量问题

[复制链接]
发表于 2012-7-15 10:04:53 | 显示全部楼层
根本问题不是同不同步,而是误差。举一个比较夸张的例子,中压锅炉液位测量,液位600mm,差压变送器量程480mmH2o,变送器精度0,.075,最大误差480*0.075/100=0.36mmH20;使用两台压力变送器,量程6Mpa,变送器精度0,.075,最大误差60*10000*0.075/100=450mmH20,如果两台变送器误差方向相同还好些,如相反,可想而知后果如何。如此,请指正。
发表于 2012-7-15 12:02:08 | 显示全部楼层
如果预算够的话,可以采用9楼的方法。 楼主的意思就是:由于受工况限制,必须用两台压力变送器测差压。罗斯蒙特针对这个出了一个方案,用电信号保证其同步性。
上个月刚来这边交流过,他这个又可以看差压及液位,又可以看压力。 由于罗斯蒙特变送器质量好,价格高,这个只是一个备选方案。具体的还请咨询罗斯蒙特,可以交流的。。
发表于 2012-7-15 13:59:23 | 显示全部楼层
可以用这中方法来测量液位,不会造成不同步这一现象,DCS读取数据周期很短,不会产生不同步。可以中这样的方法测量
但是,为了减少成本,你可以用差压变送器,就可以了啊
发表于 2012-7-15 15:56:38 | 显示全部楼层
我谈一点我的看法。
在我们气化炉差压测量中,因根部阀距仪表较远,管子较长。我曾考虑在仪表反吹出各加一个压力变送器。取其压力的差值。后来一想,此方案不通。
差压变送器的精度较高,为0.05级。若采用两点取压,实际压力为4.5MPa。仪表的量程需选用0-60Mpa级别的,就算最高的仪表精度,误差仍较大。
我认为此方案不通。
发表于 2012-7-15 17:53:54 | 显示全部楼层
楼台烟雨 发表于 2012-5-29 14:24
谢谢各位关注,用压力测量的原因是:1. 该设备同时需要测液位和气相压力, 2. 设备只能在高低压侧各开一个接口 ...