工控之家

 找回密码
加入工控之家

隔爆与本安的老话题新讨论仁者见仁智者见智,不要骂

[复制链接]
发表于 2012-7-15 13:19:19 | 显示全部楼层
denghl 发表于 2012-7-14 22:29
为何还需要给本安表加安全栅来抑制能量?
本安表,只能说明仪表本身是本质安全的,外界安全不安全,它可管 ...
发表于 2012-7-15 16:34:45 | 显示全部楼层
这是我原来重磅参与策划的一个防爆专题贴,为完成这个专题,我查阅过很多资料,学到了很多防爆知识:http://bbs.hcbbs.com/thread-807910-1-1.html,其中24楼~31楼就是关于本质安全的内容。现摘录部分内容,继续探讨,温故知新。

我认为,为什么整个电气回路能达到本安,使故障条件下产生的火花或热能不会点燃周围爆 炸性气体,最根本的原因就是对本安关联设备如安全栅的Um、Po、Uo、Io、Co、Lo等参数、与其连接的本安设备如现场仪表的Li、Ci、Ui、Ii、Pi等参数,作了明确的规定。再次看看这些参数是怎么定义的:

Um:施加到关联设备非本质安全连接装置上,而不会使本质安全性能失效的最高电压。
Po:能从电气设备获得的本质安全电路的最大输出功率。
Uo:在开路条件下,在设备连接装置施加电压达到最高电压(包括Um和Ui)时,可能出现的本质安全电路的最高输出电压(交流峰值或直流)。
Io:来自电气设备连接装置的本质安全电路的最大输出电流(交流峰值或直流)
Co:可以连接到电气设备连接装置上,而不会使本质安全性能失效的本质安全电路的最大外部电容。
Lo:可以连接到电气设备连接装置上,而不会使本质安全性能失效的本质安全电路的最大外部电感。

Li:通过电气设备连接装置出现的电气设备总等效内电感,即最大内部电感。
Ci:通过电气设备连接装置出现的电气设备总等效内电容,即最大内部电容。
Ui:施加到本质安全电路连接装置上,而不会使本质安全性能失效的最高输入电压(交流峰值或直流)
Ii:施加到本质安全电路连接装置上,而不会使本质安全性能失效的最大输入电流(交流峰值或直流)
Pi:当电气设备与外电源连接不使本质安全性能失效时,可能在电气设备内部消耗的本质安全电路的最大输入功率。

对本安关联设备(安全栅)来说,其供电电源Um是有要求的,其它的参数就是本安回路的参数了。
因为电容和电感是储能元件,回路断开或短接的瞬间,会产生很大的电压或电流,在接点处就会产生电火花。如果本安回路的等效总电容ΣCi和等效总电感ΣLi小于本安关联设备(安全栅)的Co和Lo,且电压、电流均符合上述要求,那么在故障条件下产生的火花就是安全的。

最后看看楼主一个未解的疑问,就是不要安全栅,DCS卡件提供的24V稳定电源、回路电流4~20mA也是安全的啊。参照以上论述,DCS卡件对回路等效电容和电感等参数有要求吗?显然没有,也许本安回路很小的等效电容和电感,在DCS提供的这个回路里,在故障条件下都能产生引起爆 炸的电火花,而安全栅则不会。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-28 02:16 , Processed in 0.285912 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表