射频导纳可以测量有机废液嘛

[复制链接]
发表于 2012-7-14 07:21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个不锈钢的罐子,容积50L,高度400mm,内乘有机废液,性质粘度较大(故抛弃磁翻板)、导电率较低(几乎不导电),先准备采用电容式液位计的改进版(射频导纳液位计)进行测量,请问可以否,请多多指教,谢谢!
发表于 2012-7-14 11:54:40 | 显示全部楼层
不知道您这的有机废液的温度、粘度大概是多少呢?什么样的罐体呢?
发表于 2012-7-14 16:28:15 | 显示全部楼层
应该100多摄氏度就可以,我们这用的温度在300度还没问题呢,测固体也行,本人初来,不喜勿喷
发表于 2012-7-14 21:01:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhaohh3211 于 2012-7-13 00:26 编辑

温度不高,最高的也就120℃,罐体是不锈钢的,有卧式的,也有立式的,关键的问题在于这些罐罐都不太大。粘度也就只能是个大概,有点像油的感觉。
发表于 2012-7-15 01:35:25 | 显示全部楼层
只要温度不高,现代电子技术的发展,射频液位计(开关)是可以解决楼主所担心的问题。粘度,导电性不是太大问题,可以使用。
发表于 2012-7-15 06:09:00 | 显示全部楼层
用雷达液位计最好,电容式液位计要求用在导电介质,防挂料用射频导纳。
发表于 2012-7-15 10:42:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhaohh3211 于 2012-7-13 00:29 编辑

雷达液位计的死区会不会很大啊,我也考虑过,另外有些罐罐还带有搅拌器,雷达的就被pass了。
发表于 2012-7-15 15:16:10 | 显示全部楼层
雷达是不能用的,开口罐就用法兰安装的隔膜压力变送器就行了,实惠!射频也能用