工控之家

 找回密码
加入工控之家

现场仪表故障分析(每周一题)第六期题目!(公布答案)

[复制链接]
发表于 2012-7-12 18:35:41 | 显示全部楼层
我觉得应该从两方面检查,一、检查主油泵P723A是否有问题,导致重油总管压力下降,二、检查备用泵联锁是否工作正常(联锁是否在自动档,仪表指示是否准确,发讯装置是否正常,电气部分是否工作正常)
发表于 2012-7-12 19:53:51 | 显示全部楼层
1# 一丁
重油导压管堵住,导致不能到达触发联锁的压力,所以备用泵不开启。
PSA可能输入输出故障
发表于 2012-7-12 21:12:01 | 显示全部楼层
查SIS系统soe,
看1、压力低信号没进系统
2、压力低信号进系统,输出信号也已发出
然后再进行分析
发表于 2012-7-12 22:30:11 | 显示全部楼层
采用分断法,1、检查仪表连锁输出信号是否正常,区分是电气还是仪表的原因 2、仪表方面查压力检测装置是否正确、DCS输入输出回路是否正常、继电器动作是否正常 3、电气方面查供电回路、控制回路等
发表于 2012-7-12 23:48:21 | 显示全部楼层
重油总管压力下降,说明检测环节没有问题,联锁能够实现说明联锁也没有问题,所以应该着重检查继电器输出