工控之家

 找回密码
加入工控之家

关于200高数计数器

[复制链接]
发表于 2012-7-12 15:34:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是个新手想问一下S7-200中的高数计数器定义指令为什么要用到传送指令啊。。。
发表于 2012-7-12 16:14:00 | 显示全部楼层
因为如果不用MOV指令,你就需要
LD  XXXX
S    SMXXXX,1
这样的的为你的高速计数器的编程中设定模式,且需要写很多遍。用了MOV后,你可以通过16进制数对Byte地址直接赋值。

其实西门子是解放你的劳动啊。
发表于 2012-7-12 16:53:05 | 显示全部楼层
您可真是个高手啊。。。谢谢你啊。。。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家