工控之家

 找回密码
加入工控之家

请各位大侠指点一下,俺献丑了!

[复制链接]
发表于 2012-7-11 10:58:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚学习了用基本指令编写的恒压供水程序(仅是换泵逻辑部分) 总共三台泵,一台变频器,遵守先开先停的原则。请各位大侠指点一下有何不足!!谢了~~
发表于 2012-7-11 14:14:17 | 显示全部楼层
怎么没人帮顶一下,
发表于 2012-7-11 17:29:42 | 显示全部楼层
現在過年可能大家都沒空吧^^
发表于 2012-7-11 20:45:07 | 显示全部楼层
有详细注解,编的可以,学习了。
发表于 2012-7-12 00:00:32 | 显示全部楼层
写得不错,学习了
发表于 2012-7-12 03:15:57 | 显示全部楼层
兄弟你写的程序好像不能减泵,自己再看看程序吧
发表于 2012-7-12 06:31:22 | 显示全部楼层
楼上兄弟,俺在电脑仿真过了,没发现你所说的问题,请问怎样不能减泵啊?请楼上兄弟指出,不胜感激啊!!
发表于 2012-7-12 09:46:47 | 显示全部楼层
编写的很不错了,我仿真一下,就是不能减变频泵
发表于 2012-7-12 13:02:12 | 显示全部楼层
嗯,是不能减最后那一台正在变频的泵,编写程序的时候是没有要求减变频泵的~~不过,还是谢谢楼上兄弟的关注
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-30 05:24 , Processed in 0.234283 second(s), 47 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表