发表于 2012-7-12 05:39:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教各位在Q系列的PLC中看到有个直接输入DX和直接输出DY,是什么意思,到底是怎么用的,什么情况下用?     谢啦
发表于 2012-7-12 08:16:05 | 显示全部楼层
不清楚你有没有阅读Q系列功能解说与编程手册初级篇4-15页关于刷新方式以及直接输出章节。

传统的X,Y的值是在程序扫描前或者后才更新输入输出映像区,在扫描过程中,X,Y的状态并不发生改变,只有更新了输入输出映像区后,X,Y的值才发生改变。

而DX,DY则直接读取X,Y的状态,因此不需要等待系统去更新输入输出映像区,虽然看似比上述的有优势,但是,由于需要去读取外部的状态,因此会延长程序的扫描周期。

发表于 2012-7-12 10:52:25 | 显示全部楼层
引用

引用第1楼cvlsam于2011-07-06 21:27发表的  :
DX,DY则直接读取X,Y的状态,这样看似有用,事实上用处不大是吧?
发表于 2012-7-12 13:28:45 | 显示全部楼层
当你要用到0.1ms  的周期的时候,这个就有需要,能符合我现在要求,好像Q的运行周期还没有这么快呢?最快的只能设置到0.5ms