发表于 2012-7-12 10:52:03 | 显示全部楼层
楼主你好
你的接近开关NPN型应该是输出低电平,接线应该是红色接电源+24V 蓝色接0V  黑色是输出接PLC的输入端X  另外你的PLC输入端侧的COM端接外接电源的+24v  就OK 了。
发表于 2012-7-12 13:28:24 | 显示全部楼层
我以前也与到过这样的问题,你把外部电源的负极并到PLC的输入端的COM上!希望能帮上忙