工控之家

 找回密码
加入工控之家

三菱1S的位置显示?

[复制链接]
发表于 2012-7-12 09:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
不用编码器,用Y0的脉冲反映出丝杆轴承的位置,我现在用D8140,只能显示前进。后退时还是加,不能减。
PLC 是三菱1S
原点归零时D8140有加,有减。自动远行时就没减了。
求高手指点。
发表于 2012-7-12 11:40:54 | 显示全部楼层
是不是人机界面的数值类型和范围设置错误,D8041 D8040双字节、无符号。
发表于 2012-7-12 13:38:09 | 显示全部楼层
你现在控制方式是脉冲加方向吧,正转时发正数,反转时发负数就可以了.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-30 03:20 , Processed in 0.264443 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表