发表于 2012-7-12 03:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师兄师姐好,我想改造一台设备,旧系统用了二十多个旋转编码器定位,想用PLC来定位,但PLC内部只有几个高速计数器,如果加高速模块要用太多又不现实.请教大家用什么系统好.多谢了!
发表于 2012-7-12 05:49:05 | 显示全部楼层
想请教原来的二十多个编码器数据咋处理?
发表于 2012-7-12 07:46:20 | 显示全部楼层
以前是旧工控机
 楼主| 发表于 2012-7-12 09:43:35 | 显示全部楼层
用工控机成本低啊
发表于 2012-7-12 11:40:50 | 显示全部楼层
请教除了工控机还有什么可以替代吗?
发表于 2012-7-12 13:38:06 | 显示全部楼层
不用高计的话,可以走总线呀,成本可能低一些吧,