液位计的选型

[复制链接]
发表于 2012-7-11 15:43:32 | 显示全部楼层
偶感觉反应釜还是用称重比较稳妥,看楼主的反应釜也不是很大,使用称重模块检测还是精度可以的。
发表于 2012-7-11 19:38:02 | 显示全部楼层
用我公司的MAT3851DP双法兰液位计或者磁致伸缩液位计,不受搅拌影响,密度变化影响
发表于 2012-7-11 23:32:32 | 显示全部楼层
给你提供个方法:使用导波雷达,然后在导播雷达上套个钢管,再在钢管上钻上空....
仅供参考
发表于 2012-7-12 03:27:02 | 显示全部楼层
对于密度有变化的介质,差压就不要考虑了, 可以用核液位计,一次调好,常年免维护。 还有要是能引出测量,最好为磁翻版液位计加磁致伸缩变送器,这样要注意伴热。
发表于 2012-7-12 07:21:32 | 显示全部楼层
首先,谢谢!各位海友对此贴的跟进。
补充一下,此釜确为“蒸发浓缩罐”,釜内为常压,曾带负压试过,仍跑最大。 插入式单法兰液位计,负压侧封灌隔离液。 现用带远传磁翻板液位计 加伴热,指示正常。因工况介质易结晶,担心冬季结晶会影响测量 。