发表于 2012-7-12 01:13:09 | 显示全部楼层
清查一下这段时间的温度变化如何,估计是膜片处有结晶现象。
发表于 2012-7-12 03:10:24 | 显示全部楼层
接线错误了吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-7-12 05:07:39 | 显示全部楼层
看测得是什么介质~~
有时候膜片上结垢··
发表于 2012-7-12 07:04:54 | 显示全部楼层
单法兰液位变送器负压侧导压管是通大气的,注意一下负压侧导压管有时候下完雨里面残存雨水,或挂风的时候是都会影响压差的。楼主说过一个小时又恢复正常了应该不是膜盒的问题,可以查查接线是不是接触不良
发表于 2012-7-12 09:02:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhwsyb 于 2010-8-30 12:50 编辑

跟系统压力有关的可能性大吧,比如当系统中有泵启动时,液位计膜片所受力除了液柱产生的压力之外,液面上还一个向下的拉力,所以显示就增大了。