工控之家

 找回密码
加入工控之家

仪表超量程

[复制链接]
发表于 2012-7-11 05:23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、仪表超量程了,在中控会如何显示?如果是一个单回路压力控制,压力值超出了最大量程,那么阀门的动作是保持上一个阀门的位置不变吗?
2、AI卡件的传输坏了,控制器的输出是保持上一个好值。那么AO卡件的传输断了,阀门的状态是怎么样的呢?
求解
发表于 2012-7-11 08:39:02 | 显示全部楼层
我来回答你的问题,比如温度和压力,如果超量程,在中控显示最大量程,阀门也保持最大量程打开度。
发表于 2012-7-11 11:54:27 | 显示全部楼层
1、仪表超量程了,在中控会如何显示?如果是一个单回路压力控制,压力值超出了最大量程,那么阀门的动作是保持上一个阀门的位置不变吗?
回答:一般超量程上限,中控会有报警,但是一般会显示100%值。但是,有些仪表如流量计等,在现场仪表显示会按实际值显示!
压力回路,压力超量程,调节阀开度会变化的,沿着压力回复到设定值的方向调节!
2、AI卡件的传输坏了,控制器的输出是保持上一个好值。那么AO卡件的传输断了,阀门的状态是怎么样的呢?
回答:不是所有输入卡件,控制器一定能保持好值!!!除非有些特殊组态设置。
AO卡件坏了,阀门定位器也是需要组态,才能保持原先状态,而且不是所有定位器多有这个功能的!
发表于 2012-7-11 15:09:52 | 显示全部楼层
楼上的说的十分详细正确
发表于 2012-7-11 18:25:17 | 显示全部楼层
仪表超量程,会显示?加上最大量程,比如温度量程200,如果超量程,温度会显示?200.第二个问题,是不是回到阀门的初始位置,如果是定位器可以保持的那种,就是保持那个状态
发表于 2012-7-11 21:40:42 | 显示全部楼层
霍尼韦尔系统超量程会显示NAN.无数值显示,艾默生显示最大值并有pvbad报警
发表于 2012-7-12 00:56:07 | 显示全部楼层
1仪表超量程了,在中控会如何显示?如果是一个单回路压力控制,压力值超出了最大量程,那么阀门的动作是保持上一个阀门的位置不变吗?
回答:这个问题主要是要看用的是什么控制系统,如浙江中控和FOXBORO系统在中控会显示仪表满量程的值,霍尼韦尔的系统会显示NAN,在这方面有点区别
AO 输出卡坏了,卡件会有一个自锁功能,保持在原位
发表于 2012-7-12 04:11:32 | 显示全部楼层
yangchao983518 发表于 2012-6-3 22:34
1仪表超量程了,在中控会如何显示?如果是一个单回路压力控制,压力值超出了最大量程,那么阀门的动作是保持 ...
发表于 2012-7-12 07:26:58 | 显示全部楼层
像这种现象说白了,就是系统组态编程的问题,在应用掉电保持功能时,看你的程序怎么做