发表于 2012-7-11 19:03:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在计算调节阀流量系数中,需要很多参数,如FL,FF,及PV,和PC,其中PV液体的饱和蒸汽压力,要查有关的理化数据,比如碱液,在哪里能查到呢
发表于 2012-7-11 21:01:03 | 显示全部楼层
怎么没人解答呢?软件计算倒是知道,可是很多东西不明白啊?还望高人解答为谢
发表于 2012-7-11 22:58:18 | 显示全部楼层
我的理解是:
一般在算调节阀流量系数的时候,貌似知道前后压差和流量等主要的工艺参数,至于FL等量一般厂家的计算软件里会将它们整合成一个补偿参数用于计算。希望大家指正
发表于 2012-7-12 00:55:33 | 显示全部楼层
就是,这个我们也是这样!
只要知道了一些参数就可以计算,如果你要自己手算的话,可以查表!
应该有一些表有的,至于什么表我也不是很清楚
发表于 2012-7-12 02:52:48 | 显示全部楼层
一般需要知道阀入口压力、温度、流量、出口压力等参数,选型软件中自动输入这些参数,可以算出来的,如果自己计算的话,对于非阻塞流的话,Kv=10Q*sqrl(ρ/p1-p2),Q表示流量,sqrl表示开根号,ρ表示密度,p1-p2表示阀的入口绝对压力减去出口绝对压力。
发表于 2012-7-12 04:50:03 | 显示全部楼层
计算阀门的CV值时主要分几种情况进行选择,分别是根据你的流体的性状进行计算的,液体、气体、气液两相流这几种情况。具体的计算在流量的计算公式有。
发表于 2012-7-12 06:47:18 | 显示全部楼层
的确,现在很少有自己手算的了,都是用软件计算,网上能下载到。
发表于 2012-7-12 08:44:33 | 显示全部楼层
液体的饱和蒸汽压一般常见的纯物质的可以在一些物化参数表查到 但一般的混合(非理想)的饱和蒸汽压是根据公式计算得来的