发表于 2012-7-12 00:54:38 | 显示全部楼层
很好,有难度.答过啦.
发表于 2012-7-12 02:51:53 | 显示全部楼层
仪表热工试题



1.什么叫仪表的灵敏度、回差、分辨率?
仪表的灵敏度是指其输出信号的变化值与对应的输入信号的变化值的比值。被测量分别按增加和减少两个方向缓慢变化,使仪表指示同一示值的两个输入量之差称为该仪表在该点的回差。分辨率反映仪表对输入量微小变化的反应能力。
2.热电阻由几部分组成?引线为什么采用三线制?
由热电阻体、绝缘套管、保护套管及接线盒组成。采用三线制的目的是减少引线电阻变化引起的附加误差。
3.补偿导线与热电偶配套使用时,应注意那些问题?
(1)补偿导线必须与热电偶配套,不同型号的热电偶应选用不同的补偿导线。
(2)补偿导线与热电偶连接时应正极接正极,负极接负极。
(3)补偿导线与热电偶连接的两个接点必须同温。
4.我们常用的补偿导线有几种类型,当补偿导线类型分不清时,如何进行判别?
铜--镍铜、铜--康铜、镍铬--考铜;当补偿导线类型分不清时,用颜色可以进行判别。
5.用热电偶测
温度时,发现热电势输出不稳定,是什么原因引起的?
1)热电偶接线柱与热电极接触不良
2)热电偶测量线路绝缘破损,引起继续短路或接地
3)热电偶安装不牢或外部震动
4)热电极将断未断
5)外界干扰(交流漏电、电磁场感应等)
6.如果被测介质为气体的管路怀疑管路有泄漏,我们最常用的试漏方法是什么?
用肥皂水试漏
7.热电偶测温为什么要进行冷端补偿?
热电偶热电势的大小与其两端的温度有关,其温度-热电势关系曲线是在冷端温度为0。C时分度的,在实际
应用中,由于热电偶冷端暴露在空间受到周围环境温度的影响,所以冷端温度不可能保持在0。C不变,也不可能固定在某个温度不变,而热电势既决定于热端温度,也决定于冷端温度,所以如果冷端温度自由变化,必然会引起测量误差,为了消除这种误差,必然进行冷端补偿。
8.一支测温电阻体,分度号已看不清,你如何用简单方法鉴别出电阻体的分度号?
用万用表R×1档或R×10档测量电阻体阻值,测出电阻为Rt,再估计一下周围环境温度为t。C,最后查对电阻-温度对照表,即可很快鉴别出电阻体的分度号。
9.双金属温度计的工作
原理
它有两片膨胀系数不同的金属牢固地粘合在一起,其一端固定,另一端通过传动机构和指针相连。当指针温度变化时,由于膨胀系数不同,双金属片产生角位移,带动指针指示相应温度,这便是双金属温度计的工作原理。
10.电磁流量计的测量原理?
电磁流量计是根据法拉第电磁感应原理制成的一种流量计,当被测导电液体流过
管道时,切割磁力线,于是在和磁场及流动方向垂直的方向上产生感应电势,其值和被测流体的流速成比例。因此测量感应电势就可以测出被测导电液体的流量。
11.试述电磁流量计的投运步骤?
1)打开
阀门,使流体充满系统
2)排除泄露点
3)排除系统内残留气体。
4)接通变送器和转换器电源,通电预热 。
5)关闭阀门,使变送器内充满静态液体。
6)重新调整转换器零点。
7)重新打开阀门,达到100%流量,检查输出是否正确和稳定。
12.电磁流量计在工作时,发现信号越来越小或突然下降,原因可能有哪些?
当测量导管中没有介质时,电极间实际是绝缘的,造成 上述情况的主要原因是电极间的绝缘变坏或被短路,发现上述情况应从几个方面考虑:
1)测量导管内壁可能沉积污垢,应予以
清洗和擦拭电极;
2)测量导管衬里可能被破坏,应予以更换;
3)信号插座可能被腐蚀,应予以清理或更换。
13.什么叫绝对误差,相对误差?
绝对误差是指示值与实际值的代数差,即
绝对误差=测量值—真值
相对误差是绝对误差与实际值之比的百分数
相对误差= ×100%
14.什么是两线制?
是指现场变送器与控制室仪表联系仅用两根导线,这两根导线既是电源线,又是信号线。
15.什么是安全火花?什么是安全火花型防爆仪表?
安全火花是指该火花的能量不足以引燃周围可燃性物质。安全火花型防爆仪表是指在正常状态和
事故状态下产生的火花均为安全火花仪表。
16.差压式物位计的工作原理?
是利用静压差原理的液位计,是根据液柱的静压力与液位高度成比例的关系工作的。
17.什么叫绝对压力、大气压力、表压及真空度?它们的相互关系是怎样的?
 绝对压力是指被测介质作用在容器 单位面积上的全部压力;地面空气柱所产生的平均压力为大气压力;绝对压力与大气压力之差称为表压力;如果被测流体的绝对压力低于大气压,则压力表所测得的压力为负压,其值称为真空度。
18. 下图为
工艺管道截面。请在图在图上标出液体、气体和蒸气的引压口位置。并说明其原因?
答:测量气体时,为了使气体内的少量凝结液能顺利地流回工艺管道,而不流入测量管路和仪表内部,取压口在管道的上半部分,如图1处。
测量液体时,为了让液体内析出的少量气体能顺利地返回工艺管道,而不进入测量管路和仪表内部,取压口最好在与管道水平中心线以下成0~45。内,如图上的2处。
对于蒸气介质,应保持测量管路内有稳定的冷凝液,同时也防止工艺管道底部的固体介质进入测量管路和仪表内,取压口最好在管道水平中心以上或0~45。夹角内,如图上的3处。


45. 45.
  .
45. 45.

图1 图2 图3
19.用热电阻测量温度时,显示仪表出现以下故障现象(1)显示仪表指示值比实际值低或示值不稳(2)显示仪表指示无穷大(3)显示仪表指示负值,试根据不同故障现象分析原因。
(1)保护管内有金属屑、灰尘、接线柱间积灰;热电阻短路
(2)热电阻或引出线断路;接线柱螺丝松动、接触不好
(3)显示仪表与热电阻接线有错,或热电阻短路。
20.气动单元组合仪表有什么优点?
气动仪表的优点是:工作可靠,防火防爆,便于维修,价格较低,抗外界干扰(如磁场、温度、潮霉等)能力强。缺点是传递速度慢,传送距离短,气源
装置复杂,与工业控制机的联系不方便等
21.什么是
调节阀的流通能力,确定流通能力的目的是什么?
流通能力C表示调节阀的容量,其定义为:调节阀全开,阀前后压差为0.1MPa、流体重度为1g/cm3,每小时通过阀门的流体流量m3或kg。流通能力C表示了调节阀的结构参数,根据调节阀C值,查出公称直径和阀门直径。
22.什么叫超声波?
频率超过20000HZ的声波称之为超声波。
23.超声波的工作原理?
超声波是利用压电晶体的压电效应和逆压电效应的原理来实现电能--超声能相互转换的。有一些晶体,当在它的两个面上施加交变电压时,晶片将按其厚度方向做伸长和压缩的交替变化,即产生了震动,其振动频率的高低与所加交变电压的频率相同,这样就能在晶片周围的媒质上产生相同频率的声波,如果所加的交变电压的频率是超声频率,晶体所发射的声波就是超声波。这种效应为逆压电效应。反之,当振动的外力作用在压电晶片的两个面上而使其发生变形,就会有相应频率的电荷输出,这种效应应称为压电效应。
24.超声波物位检测,主要有哪两种方式?
一种是声波阻断式,利用声波在气体、液体和固体介质中的吸收衰减不同,来检测在超声波探头前是否有液体或固体物料存在;一种是可以连续测量物位变化的超声波物位计,它是利用超声波在介质的分界面上会产生反射的特性来检测物位的。
25.什么是压力开关?它的工作原理?
答:压力开关是一种简单的压力控制装置。当被测压力达到额定值时,压力开关可发出警报或控制信号。
压力开关的工作原理是:当被测压力超过额定值时,弹性元件的的自由端产生位移直接或经过比较后推动开关元件,改变开关元件的通断状态,达到控制被测压力的目的。
开关形式有常开式和常闭式。
调节方式有两位式和三位式。
26.利用差压变送器测量水
蒸汽流量,在排污后为什么要等一段时间后才能启动差压变送器?
答:对于测量蒸汽的差压变送器,排污时会将导压管内冷凝液放掉,投运前应等导压管内充满冷凝液,并使正负压导管中的冷凝面有相等的高度和保持恒定。这样,当差压急剧变化时,才不会产生测量误差。
27.怎样判断现场运行中差压变送器的工作是否正常?
答由于差压变送器的故障多是零点漂移和导压管堵塞,所以在现场很少对刻度逐点校验,而是检查它的零点和变化趋势,具体方法如下:
1)零点检查:关闭正、负压截止阀。打开平衡阀,此时电动差压变送器电流应为4mA。
2)变化趋势检查:零点以后,各阀门恢复原来的开表状态,打开负压室的排污阀。这时变送器的输出应最大即电动差压变送器为20mA以上。若只打开正压室排污阀,则输出为最小,即电动差压变送器为4mA。
打开排污阀时,被测介质排出很少或没有。说明导压管有堵塞现象,要设法疏通。
28.皮带秤速度传感器的作用?
速度传感器把滚轮的转速(正比于皮带传送速度)转换成频率信号f。
29.重力传感器使用应注意哪些事项?
注意零漂和温漂。
30.应变式重力传感器测量原理?
将应变电阻片贴在专门的传感部件--弹性元件上,弹性元件为力敏元件,把被测重量的大小转换成应变量的变化,然后再把应变量的变化转换成电阻量的变化。
31.什么是旋翼式蒸汽流量计?
用于测量干饱和蒸汽或过热度不大的过热蒸汽流量,它不需要外加能源就可在现场直接读数,还可对温度、压力的波动进行校正。
32.用于测量流量的导压管线、阀门组回路中,当正压阀阀门或导压管泄漏时,仪表指示什么状态?当负压阀阀门或导压管泄漏时,仪表指示什么状态?当平衡阀门泄漏时,仪表指示什么状态?正压侧导压管全部堵死,负压侧畅通时,仪表指示什么状态?
当正压阀阀门或导压管泄漏时,仪表指示偏低;当负压阀阀门或导压管泄漏时,仪表指示偏高;当平衡阀门泄漏时,仪表指示偏低;正压侧导压管全部堵死,负压侧畅通时,仪表指示跑零下。
33.怎样操作仪表三阀组?
打开的顺序为:打开正压阀、关闭平衡阀、打开负压阀。
停运的顺序为:关闭负压阀、打开平衡阀、关闭正压阀。
34.标准节流装置有几种,各是什么?
有三种,分别是孔板、喷嘴、文丘利管。
35.测温元件在管道、
设备上安装时,固定方式有几种?
一般有两种:1)螺纹连接头固定 2)
法兰固定
36.温度测量有几种方式?
温度测量分为接触式和非接触式两类。
37.我们现场常用的抗干扰措施有那几种?
浮空、屏蔽、接地、滤波。
38.我们现场常用的保温、伴热措施有哪些?
保温箱保温、蒸汽伴热、电伴热。
39.热电偶与仪表使用时,热电势比实际值大(显示仪表指示偏高)是什么原因造成的?
热电偶与显示仪表不配套;补偿导线与热电偶不配套;有直流干扰信号进入。
40.用热电偶测温度时,发现热电势比实际值小(显示仪表指示偏低),是什么原因引起的?
1)热电极短路。
2)热电偶的接线处积灰,造成短路。
3)补偿导线间短路
4)热电偶热电极变质。
5)补偿导线与热电偶不配套。
41.接触式测温仪表有那种?
接触式仪表主要有膨胀式温度计、压力式温度计、热电偶、热电阻及半导体二极管温度计。
42.普通热电偶由几部分组成?
热电偶由热电极、绝缘套管、保护套管和接线盒等几部分组成。
43.什么是流量?什么是体积流量?
质量流量?
工业上的流量,通常是指单位时间内流过管道截面积的流体数量,也称瞬时流量;流体数量若以质量表示时,则流量 称为质量流量;流体数量若以体积表示时,则流量称为体积流量;
44.电子皮带秤主要由几部分组成?
电子皮带秤由 秤重显示控制器、称重传感器、荷重承受装置及速度传感器组成。
45.取压口开口原则?
(1)孔径不可大,但在压力波动频繁、幅度较大、和对动态响应要求高时,孔径应适当加大;
(2)取压口的轴线应尽可能垂直于流线,偏斜不超过5。--10。;
(3)取压口的表面应**刺和凹凸不平,应无明显倒角或别样的扩口。
46.孔板流量计的测量原理?
当被测流体(气体或液体)充满管道并流经节流装置时,流束将在节流处形成局部收缩,从而使流体的动能和势能相互转换,使流速增加,静压力降低,于是在节流件前后产生压差,假设管道内的流体是连续且不可压缩的,通过测量节流装置前后的压差为△P,便可求出流经管道的体积流量和质量流量。
47.为了确保测量的准确性,测温元件的安装应按照那些要求进行?
1)测温元件在管道中安装,应保证测温元件与流体充分接触,测温元件应迎着被测介质流向,至少要与被介质形成顺流;
2)测温元件的工作端应处于管道中流速最大处;
3)要有足够的插入深度;
4)接线盒盖应向上。
48.某设备内的温度为200。C,拟用热电阻测量,应选用那一种电阻温度计?
选用铂电阻温度计。

发表于 2012-7-12 04:49:08 | 显示全部楼层
谢谢分享!!
发表于 2012-7-12 06:46:23 | 显示全部楼层
有难度,我觉得应该经常做这方面的试题,对提高自己有好处啊。。
发表于 2012-7-12 08:43:38 | 显示全部楼层
sunhongjun
大神级啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-7-3 17:54 , Processed in 0.059360 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表