请教各位海友,在实验室级别的环境里(不是工业现场),如果要对氢气、一氧化碳和液化石油气等易燃易爆性气体进行控制和检测,能否不采用本安型或隔爆型仪表?
发表于 2012-7-11 11:50:33 | 显示全部楼层
如果你对自己的生命无所谓我想是可以的。防爆只是求个心理安慰,你连心理安慰都省了,佩服佩服!
发表于 2012-7-11 15:05:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhaohh3211 于 2012-6-22 07:14 编辑

不怕一万就怕万一,我想为了安全着想,还是选防爆的吧,虽说实验室环境很优于工厂现场环境,但是防爆产品是针对易燃易爆介质的,普通的也不考虑这方面啊。
发表于 2012-7-11 18:21:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhaohh3211 于 2012-6-22 07:13 编辑

从规范上讲是电气专业划分防爆区域,如果是0、1、2这三类区域都必须采取措施。这种情况采用正压通风也不合适。
发表于 2012-7-11 21:36:48 | 显示全部楼层
不知道有没有实验室的标准。
我想要看会不会形成爆炸性区域,如果你的气体全跑出来,都不足以形成爆炸性区域,那么就不要防爆,如果会形成爆炸性区域,电气设备就要防爆,氢气的话还是C及防爆,最低CT4。
发表于 2012-7-12 00:52:13 | 显示全部楼层
具体情况是这样的,实验区域是不通风的,氢气是存储在钢瓶里的,然后想在整个实验区域放置2个以上的气体报警器,如果超过某一浓度,就报警,不知道这样行不行?
发表于 2012-7-12 04:07:39 | 显示全部楼层
想死的话可以不选   
先不说仪表 易燃易爆介质使用操作都有严格规定~
发表于 2012-7-12 07:23:04 | 显示全部楼层
如果是有防爆那当然更好了,但仪表的防爆不是阻止爆炸的主要手段,关键是下面的条件需要满足。
我更加关心的是涉及到易燃易爆必须加装可燃气体、有毒气体报警分析仪,实验室内还有要有通风设备,这个措施可以有效阻止形成爆炸条件。