FX3U-485ADP模块里的ADPRW指令是什么意思?谢谢?

[复制链接]
发表于 2012-7-10 12:10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
FX3U-485ADP模块里的ADPRW指令是什么意思?谢谢?  【ADPRW     H1   K1000     k1    D7500   K0】
发表于 2012-7-10 15:26:06 | 显示全部楼层


去找 FX 的通訊手冊,裡面有詳細說明
发表于 2012-7-10 18:41:31 | 显示全部楼层
上篇不給我修改,回覆在這,你參考看看:

將設備位址1000的資料讀回來放在D7500中
至於位址1000是什麼東東,請查您的設備的MODBUS資料。
发表于 2012-7-10 21:56:56 | 显示全部楼层
谢谢!RS 通讯我清楚!不知和MOBDUS通讯有什么区别?
发表于 2012-7-11 01:12:21 | 显示全部楼层
MODBUS是標準格式,有分ascii跟rtu的樣子

rs就不一定了,每家的通訊格式都不一樣


你可以古狗找一下,以上是我的認知
发表于 2012-7-11 04:27:46 | 显示全部楼层
查看手册有啊
发表于 2012-7-11 07:43:11 | 显示全部楼层
ADPRW     H1  H3  H1000     k1    D0
H1站号 H3读寄存器 H1000从站寄存器起始点 K1从站寄存器个数 D0 读回来数据存储的起始点!
发表于 2012-7-11 10:58:36 | 显示全部楼层
ADPRW     H1  H10  H1000     k1    D0
H1站号 H10写寄存器 H1000从站寄存器起始点 K1从站寄存器个数 D0要写的数据的起始点!
发表于 2012-7-11 14:14:01 | 显示全部楼层
        
发表于 2012-7-11 17:29:26 | 显示全部楼层
可以看手册 但是我却没在通讯手册上面找到,不知道楼上的通讯手册是哪个版本。