› 配电柜左右指示灯全亮的故障。
不说再见
发表于 2012-7-10 09:26:09
就事论事地讲:如果确实是换热继引起,不外乎将常闭(常开)触点接反,或者断开回路(有些热继具有1常闭,1常开触点)。
“指示灯高亮”你可以检测它的实际电压是多少。顺着指示灯回路查应该很容易查的。你描述的问题很可能与指示灯与接触器接成串联形式了。从原理上应该是与接触器线圈并联连接的。
接触器启动、停止的接法有多种方式。具体只有按实际连接线路分析排除。仔细检查应该比较容易发现问题的。
放心去飞
发表于 2012-7-10 13:20:39
同意10楼,感应电流反串造成辅助触点始终带电,接触器无法断开,使得轻触按钮失效