各位高手,请问双电源与双回路,你们搞的清楚么?
双回路中的回路指的是从哪里到哪里间的回路?,是从变电站到用户变压器,还是从用户变压器到用电设备?双电源一定满足双回路的需要么?
双回路或者双电源的选择是依据设备的负荷等级还是依据用户(建筑)的负荷等级? 你要说具体了?这样恐怕很难回答你。 {:2_34:}你要说具体了?这样恐怕很难回答你。
jeeson 发表于 2010-4-6 17:14 建议参考:《SH 3060-1994 石油化工企业工厂电力系统设计规范》、《SH3038-2000石油化工企业生产装置电力设计技术规范》等 规范很清楚说明:一级负荷应由两个电源供电;当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。
二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。 规范很清楚说明:一级负荷应由两个电源供电;当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。
二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。
qqmm12 发表于 2010-4-7 08:37 双电源:就是负载由两个**电源互备供电系统。
双回路:就是某个重要负荷由两条供电回路互备供电(就电源可以是单电源,也可是双电源)
双电源与双回路的选择要根据负荷性质决定的,当负荷断电后发生爆炸,或人员伤亡的负载,一般采用双电源(或自备发电机)供电,为了保证倒负荷不断电或防止供电回路出现问题采用双回路供电措施。
二类负荷视情况而定有的还采用双电源供电,有的采用单电源双回路供电,或自备发电机
其它负荷不牵扯上述问题
就提问者说对谁而言,一般都是对变压器作为负荷对象(高压);低压线路主要针对用电户而言 4# siena2008
没有想到楼主还懂电气呀? 负荷怎样分级规范上很清楚:一、符合下列情况之一时,应为一级负荷:
1.中断供电将造成人身伤亡时。
2.中断供电将在**、经济上造成重大损失时。例如:重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、国民经济中重点企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等。
3.中断供电将影响有重大**、经济意义的用电单位的正常工作。例如:重要交通枢纽、重要通信枢纽、重要宾馆、大型体育场馆、经常用于国际活动的大量人员集中的公共场所等用电单位中的重要电力负荷。
在一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为特别重要的负荷。
二、符合下列情况之一时,应为二级负荷:
1.中断供电将在**、经济上造成较大损失时。例如:主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等。
2.中断供电将影响重要用电单位的正常工作。例如:交通枢纽、通信枢纽等用电单位中的重要电力负荷,以及中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集中的重要的公共场所秩序混乱。
三、不属于一级和二级负荷者应为三级负荷。
对消防负荷和具体什么设备的负荷分级,在防火规范及各行业设计规范都有明确规定。
双电源是只具体项目而言,你的电源端要有双电源进线。而对于一、二级设备的供电是否需要双电源或双回路也是规范要求的,比如消防设备都要求末端切换。而有些设备用电主要供电系统能满足供电要求,并不一定要末端切换。 谢谢各位的回答,可我还是不明白双回路指的是什么,从哪里到哪里需要双回路?
页:
[1]
2