施耐德变频器存在问题求助

我公司的施耐德变频器在打雷的时候必然会停还有就是在调节时如果给的频率太大会导致变频器停机 请教各位还有如何避免及设置参数

按时发生 发表于 2012-7-9 18:54:55

还有一个问题就是 锅炉的变频器是富士的 压缩机的是ABB的他们的就没有停

放心去飞 发表于 2012-7-9 19:34:00

这位海友,你提出的问题正好可以反映不同变频器一些功能的特长。
象你所提出的,锅炉的变频器是富士的,压缩机的是ABB的,他们在打雷时没有停,这主要是富士的变频器直流下限电压为400V,相当于电源额定电压的有效值283V,只有额定电源380V的74%;而ABB变频器直流电压下限值为334V,相当于额定电源电压236V,相当于额定电源电压的62%,这是由于这两点,避免了打雷时变频器的误跳闸。

来踩踩 发表于 2012-7-9 20:13:05

另外,可进一步优化施耐德变频器的设置参数,如欠压保护设置,尽可能将欠压保护电压设定到最低;同时,可以采用欠压重起动延时功能,进一步降低打雷的影响。

notebook 发表于 2012-7-9 20:52:10

qhwangyz 发表于 2012-7-2 23:22
另外,可进一步优化施耐德变频器的设置参数,如欠压保护设置,尽可能将欠压保护电压设定到最低;同时,可以 ...

shirley 发表于 2012-7-9 21:31:16

这位海友,发来的图片显示你的设置有问题啊!
一是电网电压显示为480V,这是制造厂默认电压,应该修改为380V(如果你是欧美外资企业标准可选择为400V);确认一下欠压故障电压是否可以下调?
二是自动再启动功能为投运,你可以将其设置YES(如果设备允许再启动的话);
三是你的低压保护保护动作时间可适当延长,由0.2S延长至0.5S(也可取消该功能,通过输入接触器电网电压跌落自动释放)。

pisen 发表于 2012-7-9 22:10:21

以下为施耐德技术人员今天的邮件回复
您好!

如果主回路有电压闪断的情况发生,建议将:

(Embedded image moved to file: pic11504.jpg)


1. 【欠压管理】=2,只报警,不报故障;

2. 【电网电压】=实际电网电压,估计您是380V或者400V;

3. 【欠压故障电压】=设置到最小,在50%【电网电压】左右。

4. 【欠压故障延时】=10s或者更大;

5. 【欠压保护设置】=无。

6.考虑任何可以自动复位的故障不影响变频器的运行,还可以把【自动重起
动】=是:

(Embedded image moved to file: pic23483.jpg)

以上参数供您参考。

有问题随时联系!

祝工作顺利!

下午手动停机后 面板显示电机缺三相 附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川

不说再见 发表于 2012-7-9 22:49:26

已将相关参数做了更改 备用泵启停4次无异常 等待切换泵以后进行实际测试 继续等待下雨打雷