关于电流互感器的疑问

各位海友,我是一名仪表工,我想请问下,电流互感器的P1、P2在进线时如果反了会有什么影响吗?就是P2进P1出,其他接线需要更改吗?请各位专家指点,谢谢

守分安常 发表于 2012-7-9 02:36:23

二次侧也调过来就行吧,同名端一致就可以,不知道对否啊?

来踩踩 发表于 2012-7-9 05:12:43

如果没有相位要求的情况下 S1 S2 P1 P2是没有关系的但如果是接电表什么的有相位要求者 要反下

小空分 发表于 2012-7-9 07:49:03

电流互感器的输出是有方向性的,电流表对电流输入也是有流入流出要求的。电流表的工作原理是电磁系、磁电系、电动系的,它们似乎对方向都有要求的。

童年记忆 发表于 2012-7-9 10:25:23

图纸供参考

接的方向是没有具体要求的了,看现场情况定


附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川

森德罗斯 发表于 2012-7-9 13:01:43

的看具体情况的 我遇到过接反了 电表倒转的 当时是施工队的一个电表 我发现被奖励了 有人被罚款了 嘿嘿

spring 发表于 2012-7-9 15:38:03

这就看有没有要求了,电表接反对话,肯定不行,如果是保护的看有没有方向性,没有的话就无所了,一般的话,最好是能方向正确,

俺弄吃 发表于 2012-7-9 18:14:23

看情况,测量用,不影响,计量用,影响深远:lol

倒扣分 发表于 2012-7-9 20:50:43

根据作用定,计量反转,电流表不影响.实际用一下就明白了.