炉排电机发热问题
我公司锅炉炉排电机4kv 变频器选用富士FRN5.5G1S-4C 现存在电机高温发烫 参数三相电流平衡 8A 频率调节在21-25Hz求解决办法及故障原因 电机有没有过载?有没有联锁的冷却风机,是不是风扇坏了。或者是润滑油老化,导致轴端温度过高 奶奶的 我家的循环水泵电机刚烧了 原因是 接线松了 你看是不是接线问题 再就是你确认一下是电机发热还是 轴承发热 偶来学学 发表于 2012-6-17 16:47奶奶的 我家的循环水泵电机刚烧了 原因是 接线松了 你看是不是接线问题 再就是你确认一下是电机发热还是 轴 ... 是否为专用变频电机,若普通电机转速达不到散热就会不好。因此会发热 wzh007 发表于 2012-6-19 09:38是否为专用变频电机,若普通电机转速达不到散热就会不好。因此会发热 ... 原因分析:如果确定不是电机轴承问题,那就没有问题了。
解决方案:强制通风,加风扇吹。
在买个电机备用,等着烧吧。
过热电机有着也是没什么问题的。
页: