电流互感器的接线问题
如果想用一个电流互感器 加两个指示二次表 是串接还是并接 个人理解如下:一:串接 因为是电流变比 所以应该串接二:并接 因为互感器原理是 互感线圈内磁场变化 导致线圈两端产生互感电压 所以要并接有实际中用到的 希望给说说 电流互感器二次接表时,不管是几块表都是串接。因电流表内阻很小基本可看做短路。电流表上的压降也很小。电流表检测的是电流值。 两个果两个以上的电流表接线应该是串接, 这个实际应用中时串接的, 谢谢楼 上诸 位 串接的 我们这边都是这样的---一块电气室 另一块现场指示! 学到了,实际中也看到过,也接过,理论联系实际很重要啊! 应该串联啊。并联以后又分流了,有误差啊。所以不允许并联。 电流回路不允许并接,分流后两块表都显示低了,必须串接。 必须是串接的但有几点要注意:
电流互感器的变比最好选比一的
要考虑现场表和互感器间的电线距离,最好选线径大点的,带屏蔽的缆,跑线时最好走弱点电缆槽