断路器电流的选择

请教各位专业的大哥一个问题哈!
电气有一30KVA的UPS供仪表的电源分配柜,在电源分配柜内的断路器该选多大的呢?
是不是按P=UI来计算,得I就是了呢?
我算来选160A的对不对?
还是按仪表的总负载来计算断路器的电流呢?
:)我不是专业人士,谢谢解答了!

这个夏天 发表于 2012-7-9 20:08:46

得看UPS出线是单相还是三相啊。。
有些仪表要三相,进线电流最大60A左右。。
要单相,最大136A左右,你选160A断路器就行
反正是保护电缆的,你电缆载流量怎么也160A以上了

生死谍恋 发表于 2012-7-9 20:47:51

sydx004 发表于 2012-6-12 15:38
得看UPS出线是单相还是三相啊。。
有些仪表要三相,进线电流最大60A左右。。
要单相,最大136A左右,你选 ...

相约 发表于 2012-7-9 21:26:56

游泳的鱼 发表于 2012-6-13 11:34
谢谢了哈!
还有点不明白。就是断路器的选择是根据断路器上级UPS的KVA来确定,还是根据断路器下级负载来 ...

搞基唧 发表于 2012-7-9 22:06:01

sydx004 发表于 2012-6-13 12:57
根据上级UPS比较好,一般选择仪表UPS的时候都留有一定的裕量,为以后增加设备用。。
如果根据现有所带负 ...

3染发 发表于 2012-7-9 22:45:06

游泳的鱼 发表于 2012-6-14 15:28
非常感谢能跟贴解答!我爱刨根问底,再请教个问题:
如果UPS为10KVA(220VAC),计算的电流为45.5A,但现 ...