似爱非爱 发表于 2012-7-9 13:33:20

高压电机需否软起柜

10KV,960KW电机,启动电流如何计算?可否直接启动?

朋友的心 发表于 2012-7-9 14:12:25

供电部门,要求必须上软启动,时间上太紧了,来不及。本人非电气专业,如提问有误,见谅。请教,可否直接启动?理由?

女女吧 发表于 2012-7-9 14:51:30

启动电流一般是电机额定电流的5-7倍。是否用软起主要看你10KV电源变压器容量和的电机与10KV距离有关。

似爱非爱 发表于 2012-7-9 15:30:35

最好上软启动设备,安全啊 。降低电源电压啊,:funk:

阿萨德 发表于 2012-7-9 16:09:40

根据上级变压器容量确定,超过变压器容量的20%,必须上降压启动。但是供电部门可能考虑启动过程对其他设备的影响,估计要求上软起。

不说再见 发表于 2012-7-9 16:48:45

校验上级变压器容量以及短路容量,最终确定是否直接启动。

倒扣分 发表于 2012-7-9 17:27:50

:$ 3~4倍启动电流!功率因数看设备,高压和低压的电机有很大的区别1

liion 发表于 2012-7-9 18:06:56

这个是必须要求有软起的,并且他的软起柜安装比较费时间。

森德罗斯 发表于 2012-7-9 18:46:01

多谢各位解答,已经上软起柜了,供电局要求,呵呵

冰雨 发表于 2012-7-9 19:25:06

看看变压器容量,有时候没必要软起的。。。。。。。。。。。
页: [1] 2