请教铜电缆和铝电缆的选择
2个90KW软启动带的鼓风机,其他是普通的较小电机,总共320KW。大家看进线柜的进线电缆如何选择?选YJV 2*185铜芯电缆还是YJL 2*240铝芯电缆?听说买铝电缆比铜电缆要便宜几万块钱。
谢谢!
如果仅考虑经济因素,铝芯是可以的。。。。 yuebing 发表于 2012-3-27 08:40
如果仅考虑经济因素,铝芯是可以的。。。。 只要能够满足导线的应用要求就好,一般铜的截面是铝的1.29倍,按照倍率计算应该没有什么问题,
铜铝没有直接的接触部分,一般使用铝线的时候要使用铜铝过度的线鼻子,所以不会存在楼主所说的铜铝接触不好的现象。 LXF910 发表于 2012-3-27 10:00
只要能够满足导线的应用要求就好,一般铜的截面是铝的1.29倍,按照倍率计算应该没有什么问题,
铜铝没有直 ... 问题不大,不过既然如此大的功率,鼓风机可以考虑采用变频器控制啊,变频器的启动比软启动好多了,并且还可以根据风量的变化调节电动机的转速,实现经济运行。
页:
[1]