求助:变压器2000KVA,35/0.4,Ud=8%,高压侧短路电流15KA,求低压侧短路电流和公式

求助:变压器2000KVA,35/0.4,Ud=8%,高压侧短路电流15KA,CT为100/5,求低压侧短路电流和公式

pk360 发表于 2012-7-8 15:59:07

短路电流计算常用公式
附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川

女女吧 发表于 2012-7-8 12:04:36

短路电流的计算

6KV,9.2除电抗;10KV,5.5除电抗; 35KV,1.6除电抗; 110KV,0.5除电抗。

0.4KV,150除电抗

例:已知一短路点前各元件电抗标么值之和为 X*∑=2, 短路点电压等级为6KV,

则短路点的短路电流 Id=9.2/2=4.6KA。

短路电流单位:KA


变压器电抗的计算

110KV, 10.5除变压器容量;35KV, 7除变压器容量;10KV{6KV}, 4.5除变压器容量。

例:一台35KV 3200KVA变压器的电抗X*=7/3.2=2.1875

一台10KV 1600KVA变压器的电抗X*=4.5/1.6=2.813

变压器容量单位:MVA

这里的系数10.5,7,4.5 实际上就是变压器短路电抗的%数。不同电压等级有不同的值。

不知对不?仅供参考!

running 发表于 2012-7-8 19:53:37

短路电流计算步骤:

附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川

乖乖女 发表于 2012-7-8 23:48:07

版主的答复真给力,学习了。。。

奥术符文 发表于 2012-7-9 03:42:37

谢谢各位,学习了。

3染发 发表于 2012-7-9 07:37:07

灰常的到位,我常常记不住公式

okyes 发表于 2012-7-9 11:31:37

不得不佩服 版主啊 。
赞一个 评分!

私聊啊 发表于 2012-7-9 15:26:07

学习了,但是和工程验证了一下,好像别人算错了

艾丝凡 发表于 2012-7-9 19:20:37

看了附件终于懂了高压侧的折算,那如果是容量KVA的话有没有方便的折算方法?