关于变频调速
项目有一台甲醇注入泵,甲醇的逐年注入量不同(工艺专业计算得出),工艺专业在PID中标示该泵为变频泵。现在工艺专业说变频的信号不好选取(以往项目中一般选取压力、流量、液位三者之一作为变频的信号),问我们电专业能不能根据已经计算出来的甲醇逐年注入量来控制调速,请问是否可以,请各位指导 可以,利用变频器的PID控制方式便可以实现楼主所说的要求; LXF910 发表于 2012-4-27 17:23可以,利用变频器的PID控制方式便可以实现楼主所说的要求; 其实甲醇注入量也是反映在流量的变化,因此采用流量调节变频来实现。供参考 yuzhilicn 发表于 2012-4-28 06:35
其实甲醇注入量也是反映在流量的变化,因此采用流量调节变频来实现。供参考 楼主说的不是太明白 变频可以根据反馈量 通过PID 来实现控制 但你这里强调经验量那么可以实现定频控制 根据月变化 或者年变化 调整频率输出就可以 huabin1982220 发表于 2012-4-28 08:40
楼主说的不是太明白 变频可以根据反馈量 通过PID 来实现控制 但你这里强调经验量那么可以实现定频控制 根 ... 八零后的耗子 发表于 2012-4-28 12:53
工艺的人大概就是这个意思 ,根据工艺计算,甲醇的注入量是逐年变化的,平时基本恒定,所以他们希望能根据 ...