关于变压器低压侧短路电流疑惑的讨论

1、变压器参数:型号S9-M-2000/35额定容量2000KV.A、额定电压35KV/0.4KV、二次侧额定电流2887A、短路阻抗6.62%
2、断路器开断容量为1513MV.A
3、互感器型号:LZZBJ18-35Q/250F/2150/5 0.5/10P10/10P10(根据型号可知变比为2150/5)
变压器保护的定值整定为:
1、速断电流动作值:6.5A
2、过电流动作值:2A
3、过负荷动作值:1.5A
此变压器低压侧母排下的一个万能断路器出口侧发生短路时,此万能断路器、低压侧总短路器、高压侧继电保护同时跳闸。高压侧继电保护动作于电流速断,最大电流为8.1A。
按照保护整定规则:低压侧三相短路时,高压侧电流速断保护不应该动作。经计算此变压器的低压侧短路电流为47KA,折算到一次侧为5.7KA,互感器出线电流为1.13A;短路冲击电流为78.7A,折算到互感器出线为2.09A。如果按照此计算结果,按照继电保护整定规则,变压器速断电流整定能满足要求,可为何在低压侧发生三相短路时,高压侧会出现8.1A的最大电流呢?百思不得其解,望各位熟悉继电保护的朋友能提出宝贵的意见!谢谢!