按时发生 发表于 2012-7-9 15:22:31

通过10KV段过补偿,来提高110KV段的功率因素!

各位老师好:我想咨询下,通过低压(10KV段)过补偿,来提高高压(110KV段)的功率因素!这样可取吗?对低压(10KV段)有什么影响?谢谢!

私聊啊 发表于 2012-7-9 17:19:46

没有接触过35KV以上的高压 但是个人认为不可以 一般的补偿应该在一个电网内

spring 发表于 2012-7-9 19:17:01

不必采用过补偿,若110馈线只有一、二路时10kV只要功率因数达到0.9以上即可满足110的要求,但低压也需配置补偿。

liion 发表于 2012-7-9 21:14:17

采用自动补偿要好,分成两到三组为好。根据实际随时设定功率因数
页: [1]