阿凡达 发表于 2012-7-9 15:17:53

电机防爆操作柱的问题

高压电机(6KV或10KV)现场防爆操作柱上的起\\停按钮的电压等级通常要求220VDC,而低压电机(380V)现场防爆操作柱上的起\\停按钮的电压等级为220VAC。请教各位大虾,这两种防爆接线柱上的电气元件有何不同。目前有一台进口的往复压缩机自带压缩机起停控制盘(就是把咱们现场的多个操作柱集成在一个盘上),但厂家高压电机起\\停按钮的电压等级无法做到220VDC,好像是因为耐压等级的问题。我理解集成控制盘不就是将各操作柱上的电气元件安装在一个盒子里吗,为什么国内的防爆操作柱就能满足220VDC的要求,但进口的控制盘就无法满足该条件呢?

pisen 发表于 2012-7-9 17:15:09

因为高压控制电源是直流的。。。。。。。。。

青春岁月 发表于 2012-7-9 19:12:24

楼上正解,400伏以下可以采用交流控制。:)。。。。。

pk360 发表于 2012-7-9 21:09:39

低压和高压设备控制盘内的元件不同点主要有二点:
1、停车按钮低压NC,高压是NO。
2、指示灯低压是交流工作电源,高压是直流工作电源。
页: [1]
查看完整版本: 电机防爆操作柱的问题