奥术符文 发表于 2012-7-6 14:14:50

电工口诀(四)

电工口诀(二十九)-----配电变压器熔丝熔断的原因
高压熔丝若熔断,六个原因来判断。
熔丝规格选的小;质劣受损难承担;
高压引线有短路;内部绝缘被击穿;
雷电冲击遭破坏;套管破裂或击穿。
低压熔丝若熔断,五个原因来判断。
熔丝规格选的小;质劣受损难承担;
负荷过大时间长;绕组绝缘被击穿;
输电线路出故障,对地短路或相间。


电工口诀(三十)-----交流电焊机空载耗损的估算值
三百八十电焊机,空损瓦数可估计。
                  若知容量伏安数,除以五十就可以。
                  容量单位千伏安,改乘二十来计算。
                  若知空载安培数,扩大百倍及可以。
例:已知某单相380V交流电焊机的额定容量为3KVA,空载电流为0.6安,求其空载耗损?
                     P=(3000VA÷50)W=60W
                     P=(3KVA×20)W=60W
                     P=(0.6A×100)W=60W


电工口诀(三十一)-----仪用电流互感器的使用方法和注意事项
仪用电流互感器,实际是台变压器。
                  常用低压变高压,电流刚好成反比。
                  配接仪表测大流,电度计量也必须。
                  仪表显示成变比,得出数值为实际。
                  二次两端接仪表,K1、K2来标记。
                  额定电流五安培,配用仪表要注意。
                  两端不可呈开路,不要串联熔断器。
                  防止触电保安全,铁心、K2要接地。
                  一次串入电路中,L1、2来标记。
                  1进2出去负载, 三相测量是必须。
                  常用测量一变比,使用单比互感器。
                  本身只设二次线,测量线路即为一。


电工口诀(三十三)-----同杆架设高低线路时,高、低压横担之间的最小垂直距离
                  同杆电压有高低,确保两者垂直距,
                  直线电杆一米二,分支转角保一米。


电工口诀(三十四)-----水泥电竿的埋设深度
电竿埋深怎样求?竿的长度除以六,
            特殊情况可加减,最浅应保一米五,
            竿高八米一米五,递增点一依次走,
            十三米竿整两米,十八最浅两米六,
            十五米竿两米三,以上数据要熟记。


电工口诀(三十五)-----拉线的强度设计安全系数及最小规格
             拉线强度要保险,强度系数来保全。
             镀锌钢绞整两倍,镀锌铁线两倍半。
             最小截面也要保,二十五方钢绞线。
             单根直径四毫米,三根一股锌铁线。


电工口诀(三十六)------对接户线、进户线档距、最小截面、最小线见距离的规定
接户档距怎样算?二十五米是一关。
超过二五怎么办?设立中间接户杆。
总长不超五十米,过长使用不安全。
使用寿命要保证,耐气候型绝缘线。
线规要按供电算,最小截面防拉断。
电杆引下档距十,沿墙敷设六米算。
铝线最细四平方,二点五方是铜线。
档距十至二十五,铝六铜四最细线。
室外接户进户线,线间距离怎样算?
沿墙敷设点一米,零点一五自电杆。


电工口诀(三十七)------低压三相四线制架空线的相序排列顺序
低压三相四线制,水平排列成一字。
面对来线方向看,从左到右有顺序。
A、B、N、C依次排,N线可能比较细。
N线放置一原则,靠近电杆或墙体


电工口诀(三十八)------架空导线载流量的估算和选择
架空裸线铝绞线,强度载流两安全。
最小截面十六方,安全载流可估算。
已知截面乘倍数,截面毫方电流安。
十六平方六点五,二五以上分档算。
七十以下各一档,九五以上两两算。
截面二五倍数五,以上点五依次减。
若用铜线上一档,温度高时九折算。



电工口诀(三十九)------高压10KV线路电压损失(%)估算
架空铝线十千伏,电压损失百分数。
输距电流积六折,再被导线截面除。
输距千米电流安,截面毫方记清楚。
举例:
现有一条长度为10km的高压10KV输电线路,所用导线为50mm2钢芯铝绞线。求出电流为30A时的线路电压损失。
U%=(0.6﹡10﹡30)/50=3.6%


电工口诀(四十)------低压线路电压损失(﹪)计算
铝线压损有多少?五个数值准备好。
线路长度、截面积,电流、电压、功因角。
电阻负载为基值,感性负载再提高。
线长乘流除截面,单位米、安、平方毫。
所得结果乘系数,要分电压和相数。
三百八三相为十二,二百二单相二十六。
功率因数零点八,根据截面把数加。
十方以下可忽略,以上依次再增加。
两种规格为一组,每组点二依次加。
以上算法为铝线,铜线数值好计算。
铝线数值打六折,两种导线同粗细。
对于三相四线制的低压380/220V供电线路:U﹪=12IL/S
对于单相的低压220V供电线路:U﹪=26IL/S
铜的电阻率近似为铝的60﹪


电工口诀(四十一)------三相四线制供电时中性线(零线)最小截面的规定
零线截面看相线,七零三五为界限;
七零为铝三五铜,小于相等大一半。
解释:零线的最小截面面积要根据同电路相线的数值来决定,以相线截面为铝线70mm2和铜绞线35mm2为界限。在界限以下时,零线截面与相线

相同;在界限以上时,可取相线截面积的一半。


电工口诀(四十二)------低压(220/380V)架空线路正常负荷电流的近似值
低压架空铝绞线,负荷电流近似算。
二十五方为一百,一档增加五十安。
若用最小十六方,八十左右较核算。


电工口诀(四十三)------380/220V低压架空线路导线截面的估算
低压架空用铝线,导线截面怎么选?
输电负荷乘距离,再乘系数算一算。
三相负荷系数四,单相乘八再乘三。
抗拉抗风保运行,十六以下不能选。
若用铜线来输电,铝线数值六折算。
输电负荷(单位:KW,对于三相输电线路,应为三相的总功率,即额定功率)与输电距离(单位:KM)的乘积叫做“负荷距”。对于三相四线

制线路,每根相线的截面积不小于四倍负荷距;对于单相电路,每根相线的截面积不小于二十四倍负荷距。

此拉斯 发表于 2012-7-6 14:53:56

很实用 http://www.ymmfa.com/images/post/smile/default/18.gif

收费员 发表于 2012-7-6 15:33:01

很实用http://www.ymmfa.com/images/post/smile/default/18.gif
页: [1]