不同的人 发表于 2012-7-6 10:45:08

三菱系列QY10输出触点频繁烧坏怎么解决?求助!

我家的反包式成型机由三菱Q系列PLC控制~QY10输出模块下端接1A保险然后直接驱动负载。一般驱动220V的液压电磁阀。。。可是经常烧触点。。保险却没有损坏。1A的保险已经很小了~~~~求助大哥大姐们指点下~~该怎么解决!!!

工控人 发表于 2012-7-6 11:24:13

用一个MY2N继电器控制就OK了.

okyes 发表于 2012-7-6 12:03:18

用继电器转接一下。

倒扣分 发表于 2012-7-6 12:42:24

继电器型并不是继电器,建立加中间继电器过渡。

ADJF 发表于 2012-7-6 13:21:29

象接触器一样加RC 电路就好了

拉丁教父 发表于 2012-7-6 14:00:34

电磁阀和PLC模块之间增加中间继电器就行了。直流的中间继电器,自己带了浪涌吸收保护的。

notebook 发表于 2012-7-6 14:39:39

楼主你只有QY10输出点是接液压电磁阀而已吗?如果不是,还有其他的输出点也接了液压电磁阀的话,估计容易烧坏的那个触点的电磁阀就 有点问题“想短路但是又没有完全的短路”。如果只有QY10输出点接液压电磁阀的话,那可以用中间继电器转换再连接液压电磁阀 来解决问题了!

按时发生 发表于 2012-7-6 15:18:44

可直接在PLC Y10点上外接中间继电器来放大,安装好后即使再坏,也只是怀个中间继电器吧了