恒水供压中压力变送器怎么控制变频器???

[复制链接]
发表于 2012-7-5 00:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在研究恒水供压,想用三菱的变频器作控制.
但不知道压力变送器怎么控制变频器,且接线要怎么接.另参数要怎么调?
望各位大虾们指点迷津,拜谢!!!
发表于 2012-7-5 04:41:45 | 显示全部楼层
为什么没人回复啊?各位大哥,帮忙哪!
发表于 2012-7-5 08:36:15 | 显示全部楼层
呵呵!`、
    支持PID功能的变频器应该都可以调出来吧!~
  
发表于 2012-7-5 12:30:45 | 显示全部楼层
呵呵,变送器是采样设备,而变频器是控制设备,这一点首先要明白。

变送器采集压力型号,然后转换成标准信号,如4-20mA信号,接驳入变频器的4-20mA信号输入端,同时变频器上需要设定为外部控制,且输入信号为4-20mA控制,如果您的变送器为0-10V标准信号,那么变频器侧需要做相应调整。

这样就完成了压力信号这个输入信号的采集。至于如何控制电机,那是变频器的事情。

请您将问题具体化,因为不同行业的控制要求不同,因此也就带来了不同的做法,比如,有些控制上带有仪表,因此PID控制也就由仪表完成,因此,诸多控制方式不同,针对具体之应用进行讨论看来更切合实际一点。

以上!
发表于 2012-7-5 16:25:15 | 显示全部楼层
如果想稳定点最好加过程控制,如RKC,的F900
发表于 2012-7-5 20:19:45 | 显示全部楼层
谢谢各位的赐教,
发表于 2012-7-6 04:08:46 | 显示全部楼层
1。可以直接用变送器输出的信号接到变频器,通过变频器的PID设置
2。也可以用变送器输出的信号通过A/D模块转换后送给PLC的PID调节后再送到D/A转换模块后再送到变频器
发表于 2012-7-6 08:03:16 | 显示全部楼层
你做个PID,将PV和SV的差值送给PID运算,PID输出4-20MA的信号控制变频器
发表于 2012-7-6 11:57:46 | 显示全部楼层
将变送器的数值返回变频器,在变频器中设置返回的通道和类型(电流还是电压)。在PID中做相应的设置。