green 发表于 2012-7-6 14:55:08

电工口诀(二)

电工口诀(十二)巧用电笔判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障
星形接法三相线,电笔触及两根亮,
剩余一根亮度弱,该相导线已接地;
若是几乎不见亮, 金属接地的故障。
说明: 电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根通常稍亮,而另一根上

的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;如果两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地

故障。


电工口诀(十三)----对电动机配线的口诀
口诀: 2.5 加三,4 加四 ; 6 后加六,25五 ;120 导线,配百数
说明此口诀是对三相380 伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。
    先要了解一般电动机容量(千瓦)的排列:
    0.8 1.1 1.52.2 3 4 5.5 7.5 1O 13 17 22 30 40 55 75 100
    “2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三”千瓦的电动机,即最大可配备5.5 千瓦的电动机。
    “4 加四”,是4 平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4 加四”千瓦的电动机。即最大可配8 千瓦( 产品只有相近的7.5 千瓦)的电动

机。
    “6 后加六”是说从6 平方毫米开始,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机。即6 平方毫米可配12 千瓦,10 平方毫米可配16 千瓦,16 平

方毫米可配22 千瓦。
    “25五”,是说从25 平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25 平方毫米可配30 千瓦,35 平方毫米可配40 千瓦,50 平方毫米可配55 千

瓦,70 平方毫米可配75 千瓦。
    “1 2 0 导线配百数”( 读“百二导线配百数”) 是说电动机大到100 千瓦。导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机,而是120 平方

毫米的导线反而只能配100 千瓦的电动机了。


电工口诀(十四)----按功率计算电流
口诀:电力加倍,电热加半。 单相千瓦,4 . 5 安。 单相380 ,电流两安半。
   解释:电力专指电动机在380V 三相时(功率0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 安.即将“千瓦数加一倍”( 乘2)就是电流(安)。这电流

也称电动机的额定电流;电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安.即将“千瓦数加一半”(乘1.5),就是

电流(安);在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备。这种设备的功

率大多为1KW,因此,口诀便直接说明“单相(每)千瓦4.5 安”。计算时, 只要“将千瓦数乘4.5”就是电流, 安。同上面一样,它适用于所有以千

瓦为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220 伏的直流;380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条

线都接到相线上,习惯上称为单相380伏用电设备(实际是接在两相线上)。这种设备当以千瓦为单位时,功率大多为1KW,口诀也直接说明“单相

380,电流两安半”。它也包括以千瓦为单位的380伏单相设备。计算时只要“将千瓦乘2.5就是电流(安)。


电工口诀(十五)-----导体电阻率
导体材料电阻率,欧姆毫方每一米,
长1米,截面积1平方毫米导体的电阻值,摄氏温度为20,
铜铝铁碳依次排,从小到大不用愁。
扩大万倍来记数,铜的最小一七五,
铝的数值二八三,整整一千纯铁数,
碳的数值算最大,足足十万无零头。


电工口诀(十六)-----通电直导线和螺线管产生的磁场方向和电流方向
               导体通电生磁场,右手判断其方向,
               伸手握住直导线,拇指指向流方向,
               四指握成一个圈,指尖指向磁方向。
               通电导线螺线管,形成磁场有南北,
               南极S北极N,       进行判断很简单,
               右手握住螺线管,电流方向四指尖,
               拇指一端即N极, 你说方便不方便。


电工口诀(十七)-----阻抗、电抗、感抗、容抗的关系
             电感阻流叫感抗,电容阻流叫容抗,
             电感、电容相串联,感抗、容抗合电抗,
             电阻、电感、电容相串联,电阻、电抗合阻抗,
             三者各自为一边,依次排列勾、股、弦,
             勾股定理可利用,已知两边求一边。
页: [1]