海洋3号 发表于 2012-7-6 12:20:06

关于仪表请教下

现用某品牌二次仪表变送输出4-20ma 但是输出电压18-20V 西门子332为4线制 2线制均不能将其转换输入 请高手分析下可能出现的现场问题 (仪表参数设定准确经提供商电话确认过)

工控人 发表于 2012-7-6 12:59:11

西门子332 是什么 是sm332模拟量模块吗

婚礼 发表于 2012-7-6 13:38:16

更正 331-7kf02-oabo

okyes 发表于 2012-7-6 14:17:21

查下手册 能用的