阿什顿 发表于 2012-7-6 12:16:31

欧陆590+故障排除

我公司有一台欧陆590+故障损坏,新设备通过上海川联电器购买更换后,输入原有电机参数,在本地控制模式下可以很好工作,但是远程控制模式下不能工作,故障现象是运行知识等闪烁。

      检查发现是输入给定无信号,检查模拟量输入有6V电压,确认外部开关量输入没有问题的情况下,将模拟量输入从A1、A4改为A1、A3,结果工作正常。确认外围输入没有任何问题。

       按照590+中文操作手册编程框图提示,模块RAMPS输入中有条件DIGITTALINPUT2中给定RAMPS中RAMP HOLD(118)菜单内容为ON,RAMP HOLD为斜坡保持,基本可以判断是由于斜坡保持的原因导致590+不能够运行,检查DIGITTALINPUT2条件,其内容为C7,检查C7接线端子,发现C7和C9两端子线路已经连接在一起,将C7从C9端子分离开后,将模拟量信号从A3移到A4,满足运行条件后590+工作正常。

       由此可判断此次故障是由于斜坡保持导致590+不能够正常运行,原因是由于C9和C7线路合并导致!

       顺便提醒下,A3端子是无斜坡的模拟量输入,A4端子是有斜坡的模拟量输入。

守分安常 发表于 2012-7-6 12:55:37

好帖子!我们欢迎这样的维修经验纪录!
大家把它顶起来!

小空分 发表于 2012-7-6 13:34:42

支持!太棒了!要顶就顶这样的贴

此拉斯 发表于 2012-7-6 14:13:47

顶一个 http://www.ymmfa.com/images/post/smile/default/18.gif
页: [1]
查看完整版本: 欧陆590+故障排除