奥术符文 发表于 2012-7-5 23:02:18

单相交流变三相交流

做一个三个绕组的变压器,一个绕组为A相,同时,余下两个绕组,一个绕组的异名端串一电容后与A相绕组的同名端相接,该接点定为中性点,绕组的同名端直接作为C相输出(由电容实现移相60度,即得到180+60=240度的C相),另一个绕组的异名端与中性点直接相接,同名端作为B相输出(由电容实现移相60度,即得到180-60=120度的B相)。。

由于电容的移相角由负载电流决定,所以最终的电路还需要作些处理,有几种方式:
1. 后面接一个三相变压器作为缓冲输出,已稳定三相负载;
2. 使用容量足够大的电容,可保证负载电流在一定范围内以变化时对相移的影响不大;
3. 使用接成星形的三个平衡电阻,此方式最简便,但效率最差,电阻消耗了很大一部分电功率但我们用三相电的目的,就是想增大设备容量,提高设备出力;单相电改为三相电后,功率是没有办法上升的,虽然能出三相电,但达不到三相电的出力但我们用三相电的目的,就是想增大设备容量,提高设备出力;单相电改为三相电后,功率是没有办法上升的,虽然能出三相电,但达不到三相电的出力

伊势丹 发表于 2012-7-6 03:35:53

http://www.ymmfa.com/images/post/smile/default/tongue.gif 了解一下,没什么实用价值。

沃尔什 发表于 2012-7-6 08:09:29

還算蠻實用的小方法…呵呵 http://www.ymmfa.com/images/post/smile/default/25.gif
页: [1]
查看完整版本: 单相交流变三相交流