pk1234 发表于 2012-7-4 15:47:19

请教:关于流量计与调节阀组位置

在PID图中有很多流量计个调节阀是要安装在一起的,大致分两种(带旁路的)

调节阀和两个保护阀在一起,两边加一个旁路,旁路为截止阀,可调节阀组必须带一个流量计,流量计的安装位置就有两个,一个是安装在旁路以外, 另一种就是安装在旁路以内,这两种有什么区别??

示意图:
安装在旁路外
保护阀      调节阀      保护阀                   孔板流量计
——————|—|————|—|————|—|————————

冰雨 发表于 2012-7-4 18:23:39

——————
|                                                            |
|————————|—|——————————|
截止阀

安装在旁路内               
保护阀      调节阀      保护阀                   孔板流量计
——————|—|————|—|————|—|————————

乖乖女 发表于 2012-7-4 20:59:59

——————————
|                                                                                          |
|————————|—|————————————————————|
截止阀

对于这两种情况,流量计的安装位置取决与什么“”

明天的明天 发表于 2012-7-4 23:36:19

不好意思,我见过的流量计都是楼主说的第一种情况,流量计的安装位置由设计人员确定,主要能够满足流量计的安装条件(一般要求在流量计前后有一定长度的直管段)和维护要求就可以了。

爱对方 发表于 2012-7-5 02:12:39

流量计的安装位置只能在阀组之后的,不会安装在阀组内,流量计的前边还有过滤和直管段,这个距离很长(一般有1米多),同时当主线路出现问题时,就要开旁通来维修主线,造成问题。

小玩偶 发表于 2012-7-5 04:48:59

请问楼主:安全阀是做什么的?就是一般的阀门么?(比如球阀之类)

okyes 发表于 2012-7-5 07:25:19

晕..安全阀看名字就知道是保安全的撒,和一般的阀门是不同的,:lol :lol :lol

阿萨德 发表于 2012-7-5 10:01:39

这里没有安全阀,只有保护阀,也就是一般的闸阀

在实际的设计过程中,或者说至少在我们的工艺当中,两种情况都有,现在仪表的在问我们,如何解释这种现象,能否都统一到一起只做一种类型的?

收费员 发表于 2012-7-5 12:38:00

如果是第二种情况,维修主路时,只开旁路就没办法测流量了.我也不懂 , 拙见 , 见谅 .

shirley 发表于 2012-7-5 15:14:20

7楼的说得对
仪表专业就是考虑这种情况,在这个情况下流量无法测量会不会对工艺产生影响~~~
页: [1] 2
查看完整版本: 请教:关于流量计与调节阀组位置