红红火火 发表于 2012-7-5 20:24:49

调节阀的旁路阀设置

《化工工艺管道设计》一书中介绍在浆液管道设计中,调节阀的旁路阀应设置在下方,请问有何道理?

小空分 发表于 2012-7-5 21:03:55

吹扫管线时可将沉渣带走

收费员 发表于 2012-7-5 21:43:00

而且这样也方便配管,因为调节阀般比较大!

相约 发表于 2012-7-5 22:22:05

便于排除沉渣,但易结垢和磨损。