海洋3号 发表于 2012-7-5 21:01:44

YJLB一体化节流式流量计的运行准备及操作

YJLB一体化节流式流量计的运行准备及操作

1.出厂时,仪表平衡阀、两侧导压阀均呈开启状态。安装前,应将两导压阀关闭,平衡阀打开。
2.隔离液的灌充

仪表运行前应灌充隔离液(硅油)。隔离液随仪表配套出厂。它适用于除氯气以外的气体,工作温度为-50-200℃。

灌注时,使两侧导压管保持关闭状态,打开仪表平衡阀两侧的注液孔螺钉,用吸管吸取20ml隔离液,注入注液孔,松开仪表排气螺钉,进行排气,直至排尽气泡时,拧紧排气螺钉。待隔离液充满后,拧紧注液孔螺钉。应定期检查仪表隔离液。并随时补充。
3.正确使用和零位调整
  灌充隔离液并确认变送器接线正确后,仪表可投入运行。使用时打开正向导压阀,关闭平衡阀,打开负向导压阀。停表时,关闭负向导压阀,打开平衡阀,关闭正向导压阀。变送器在出厂前均调整好。若在通电状态下检查仪表零位,只需按停表步骤停表,此时,回路中应有4±0.1mA电流,否则可以调节变送器上的零位螺钉进行调整。
4.保温
  当环境温度较低时需采取适当的保温措施。以保证仪表处于工作温度范围之内。利用电保温时应做到:
● 保温前电热带需做外观检查和绝缘测定,绝缘电阻大于5MΩ
● 用玻璃布隔离1~3层,确保绝缘
● 电热带缠绕后,在其外面缠绕一层玻璃布,保证绝缘良好
● 保温层外需采取防水措施。
页: [1]
查看完整版本: YJLB一体化节流式流量计的运行准备及操作