pk360 发表于 2012-7-5 19:04:07

关于差压液位变送器正负迁移问题

请问现场的导压管连接的差压液位变送器,是如何做正负迁移的,详细的步骤是什么样子的。
如果是用于正负迁移在一次阀后是否还需要加隔离罐吗

誓言 发表于 2012-7-5 20:22:17

对于液位测量,一般选用差压变送器来测液位的静压。一般差压变送器低于测量点,对于带压容器,其正负压室都要接,这时法兰间距就是差压变送器的量程。为防止负压侧带液,一般在测量之前,都要将负压侧的冷凝罐或隔离罐加上水或其他液体,这时就要在差压变送器上把量程进行负迁移。这样测量就不会因为负压侧的带液引起测量的误差。

敌法师 发表于 2012-7-5 21:40:27

解答你的问题,涉及到三个问题:计算、量程、测量范围
量程:工艺的最高液位到最低液位,反应在压力变送器正压侧的压力差,即为量程,例如:3米水柱,或折算为大约30kPa。也可以用正、负压两侧取样点的高度差作为量程。前面说的最高液位与最低液位,也必须在变送器的正、负取样点范围内,否则变送器无法测量。

测量范围:变送器在安装现场,有些情况造成工艺在最低液位时,正负压侧的压力不一致,导致输出不为零。例如:最低液位为正压侧取样点以上某处、变送器安装低于正压侧取样点、负压侧导管加了隔离液等等。

解决这个问题,就要对变送器进行迁移。迁移前,要进行准确的计算。
计算方法:当工艺设备处于最低液位时,用正压侧承受的所有压力 - 负压侧承受的所有压力 = △P , △P为正,即为正迁移,反之亦然。

举个例子:变送器安装在正压侧取样点(同时也是工艺最低液位点)以下1米,负压侧直接通大气,最高液位3米。
这样,量程是3米水柱,测量范围1-4米水柱,正迁移,迁移量1米水柱。(我就不换算成kPa了)

迁移的方法:
1、进行完上述计算后,对差压变送器进行量程校验,使其在4mA对应0米水柱,20mA对应3米水柱;
2、在正压侧输入1米水柱压力。调整变送器零点使其输出为4mA。
3、反复检查正压侧1-4米水柱时各点(0%/25%/50%/75%/100%)的输出电流值;
4、不推荐不进行迁移校验,直接安装到现场并在最低液位时进行迁移的方法。
5、迁移校验的方法有很多,我只描述一种技能考试过程中的,当然我也知道绝大多数差压变送器零点调整不影响量程 :)

加不加隔离罐,由工况决定,腐蚀性、有毒、高温、易冷凝结晶挥发等介质的场合,都应该考虑。
页: [1]
查看完整版本: 关于差压液位变送器正负迁移问题